Здравствуйте! Из вашего каталога понравились 2 модели - WDX 802 (14мм) и EFX331. По задумке дизайнера - стыковать эти панели нужно будет по горизонтале и по вертикале. Подскажите, как стыкуются панели разной толщины. Возможно ли это?
Здравствуйте. Все зависит от выбранной подсистемы, на которую будете крепить фасадные панели. А этот выбор зависит от типа несущих стен Вашего Дома.
Стыковать по горизонтали, например, основную часть фасада с цоколем, можно без особых проблем: ставите разделяющий отлив, и все.
Если же горизонтальные стыки предусмотрены в произвольных уровнях фасада, то здесь возникнет необходимость совмещать поверхности панелей в одну плоскость, что в Вашем случае, 16мм (EFX331) и 14 мм (WDX 802) текстур невозможно, т.к. кляммер для панелей 16 мм дает отступ от вертикального профиля 5 мм, а лента ЕПДМ под 14 мм панелью - всего 2 мм, с учетом разных толщин панелей, дифференциал плоскостей составит 5 мм. Соответственно, замки панелей просто не сойдутся. В случае с вертикальными стыками, 16 мм панель будет некрасиво "выпирать" над 14 мм панелью, а с учетом того, что в стык наносится герметик, то это будет выглядеть совсем уж некрасиво.
Решение проблемы: использовать металлическую подсистему. Разделять несущие профили к которым крепятся 14 мм и 16 мм панели. Выравнивать плоскости путем уменьшения (срезания) полок несущих кронштейнов под 16 мм панелями на 5 мм относительно кронштейнов под 14 мм панелями. В этом случае поверхность панелей будет в одной плоскости, на горизонтальных стыках замки сойдутся, вертикальные будут выглядеть как в случае с одинаковыми толщинами панелей.
Недостатки: Увеличение трудоемкости монтажа, сроков монтажа, увеличение количества кронштейнов и горизонтальных профилей (и, соответственно, стоимости подсистемы)