Какова вероятность попадания влаги под фиброцементные панели? Как герметизируются стыки и швы?
15 лет назад
Вс июл 04 2010, 11:05
При наличии "кривых" рук у монтажников - достаточно высока, если же технология соблюдается - то вода до подсистемы не доберется. Стыки между панелями (вертикальные, при условии что панель 3030 мм) заполняет герметик, цвет герметика - для каждой панели индивидуален, адгезия японского герметика настолько велика, что если перед его нанесением не наклеить малярную ленту на края панелей, то от лицевой поверхности панели его очистить практически невозможно. А вообще, смотрите альбом технических решений.
Есть ли способ герметизации швов при температуре ниже нуля? Заказчик настаивает закончить все работы в конце ноября. При таком раскладе заполнение швов у нас выпадает на конец ноября. Думаю, что на дворе уже будет "минус"
Есть. Участок подлежащий герметизации закрывается пленкой по установленным лесам, внутри устанавливаются тепловые пушки, после того как температура внутри стабилизируется не ниже 10 градусов, можно производить герметизацию. После нанесения герметика, при такой температуре ему необходимо время набора прочности не менее чем 1 сутки.