кто подскажет, в нашем офисном центре централизованная система кондионирования т.к. фасад вентилируемый, но стоит вопрос о увеличении числа кондиционеров путем установок мобильных систем, вот только не понятно как выбросы тепла от кондиционеров могут повлиять на фасад?
Отвод тепла из мобильного кондиционера осуществляется через отводной шланг длиной до 3х метров и диаметром 140 мм. Если осуществлять вывод этого шланга внутрь вентфасада - то для этого придется делать отверстие в стене не менее 140 мм... из практики могу сказать что проще сделать такое отверстие в стекле и отводить горячий воздух через окно... многие вообще не озадачиваются такими проблемами и выводят шланги в коридор через приоткрытую дверь.Но вернусь к Вашему вопросу про отвод внутрь фасада. Если уж так сильно необходимо делать отвод не через окно и не через дверь, и если у Вас хватает средств и терпения для устройства отверстий в несущей стене диаметром 140 мм в каждом кабинете, то могу посоветовать сделать отверстие вообще сквозь весь пирог вентфасада (т.е. сделать выпускное отверстие в облицовке фасада, закрыть его декоративной решеткой) и делать отвод сквозь вентфасад на улицу. Внутрь фасада отвод делать не советую, т.к. летом вентфасад страдать не будет, но вот зимой... многие ведь и зимой включают кондиционер, а горячий воздух от кондиционера содержит и горячий пар, который будет конденсироваться на холодных элементах вентфасада и теплоизоляции. Приведет это к тому, что внутри вентфасада за зиму нарастет глыба льда, которая разрушит вентфасад локально. Да и сквозняки замучают. Шутка ли - в каждом кабинете по дыре на улицу в стене... нонсенс.Хочу отметить, что помимо системы общего кондиционирования, должна быть и система вентиляции. Если они раздельные - подумайте над возможностью отвода в вентканалы. Если же системы совмещены (вентиляция осуществляется через систему кондиционирования, то тогда особого выбора нет - или в окно, или в дверь.
Благодарю, за столь обширный ответ, система вентиляции конечно есть и она раздельная, но в таком варианте существует возможность переноса тепла из помещения в помещения по магистралям вентиляции. А что касается отверстий, пока рассматривался вариант в окне, и отсюда вопрос-если порядка 100 кабинетов выбрасывают тепло на улицу, фактически на фасад, какова вероятность разрушительного влияния этого тепла? может ли "повести" или лопнуть плитка, изменение цвета и т.п.
Рабочий температурный диапазон любого фасадного материала должен быть в пределах от -50 до + 80 градусов. Воздух на выходе отвода кондиционера - от +60 до +70 градусов. К тому же, пока он пройдет расстояние от окна до простенка, он остынет до +40 +50 градусов, а такая температура не должна привести к физическим, либо цветовым повреждениям облицовки. Даже если выведете кондишки из 100 кабинетов, температура фасада от этого будет не выше, чем при нагревании от солнца летом. А зимой температура выбрасываемого воздуха, пока он дойдет до фасадной облицовки будет около 0 градусов, если вентфасад был собран по всем нормам и правилам, то ежедневное локальное изменение температуры облицовки в пределах 10 - 20 градусов, не нанесет ей вреда.
Делай качественно! Проверь 2 раза!
13 лет назад
Делай качественно! Проверь 2 раза!
Подскажите, чем облицован фасад (какой материал)? Пластиковая плитка, виниловый сайдинг, цокольный сайдинг однозначно изменят форму от воздействия тепла. Изменение цвета в основном происходит по действием ультрафиолетовых лучей. Однако если качество фасадного облицовочного материала низкое, то выцветание произойдет гораздо быстрее.
облицовка-керамогранит 600х600 (китай)
13 лет назад
Вт дек 21 2010, 10:52
При отводе в окно, с фасадом все будет нормально. Читайте мой предыдущий пост.