Ошибка монтажа: рисунок фактуры Ошибки монтажа! Рисунок фактуры не совпадает. Это бросается в глаза (актуально не для всех панелей). Необходимо менять панель.
Внешний угол Ошибки монтажа фасадных фиброцементных панелей NICHIHA. При соединение панелей на внешнем углу не срезаны торцы панелей, поэтому ширина шва получилась 15 мм, вместо 5-6 мм. При нанесении герметика не использовался малярный скотч, который защищает поверхность фасадной панели от попадания герметика
Добрый день! Нам нужно произвести монтаж вентилируемого фасада, примерная площадь фасада 120 кв. м. Подсистема и плитка есть в наличии,нам нужен только монтаж по 750р. за кв.м. Кто возьмётся? За ранее благодарен. Контактный тел. Сергей.
Сергей, за эту цену вы сможете найти "дикую" бригаду. По опыту работы в результате вы получите: 1. Перерасход материала. 2. Расходы на приобретение дополнительных фасадных панелей. 3. Несоблюдение технологии. 4. Отсутствие вентиляции фасада. 5. Сокращение срока службы фасада. Вы не получите гарантии на фасад. Вряд ли бригада за свой счет устранит все неисправности, допущенные по их вине или незнанию. У нас есть богатый опыт переделки фасадов за такими бригадами. Порой экономия в 10% от сметы на монтаж могут обернуться огромными дополнительными расходами на исправление работ и приобретение материала. Здесь дневник работ по исправлению фасада: Перемонтаж фасада Здесь расценки на работы по установке вентилируемого фасада на дом, коттедж с гарантией (облицовка - фасадные панели NICHIHA): Стоимость монтажных работ
Проектная величина вентилируемого зазора согласно ТР 161-05 должна быть не менее 40 мм (между слоем утеплителя и внутренней поверхностью панели). Конечно, это относится к зданиям повышенной ответственности (многоэтажные жилые и административные). В частном же секторе я бы посоветовал руководствоваться здравым смыслом, т.к. нет необходимости в 40 миллиметрах зазора, если высота дома не превышает 2х этажей. Достаточно и 25-35 мм (толщина контр- обрешетки на деревянной подсистеме). Если же будете использовать металлическую подсистему, то толщина вентзазора будет автоматически диктоваться длиной кронштейнов, которые сразу запроектированы на нужный зазор для разной толщины теплоизоляции.