Угол 90 градусов? Ошибки монтажа! Угловой элемент стартовой планки для вентилируемого фасада. Изготовитель уголка неправильно рассчитал, обрезал, собрал. В результате угол получился тупой, а не ровный. После установки такого элемента будет заметно, что у планка уходит под панель. Строители компании Фасад изготавливают углы стартовой планки на строительной площадке из стартового профиля. Если вы заказали готовое изделие, проверяйте углы, градусы и размеры при получении.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , можно ли при монтаже 12мм панелей отказаться от использования стартовой планки. В офисе продаж панелей говорят , что можно использовать отлив, закрывающий нижнюю часть цоколя , а я не представляю, как можно в отливе согнуть полку под отбортовку в панели?
Во-первых, панели 12 мм заменили уже давно на 14мм. Для панелей 14мм толщиной, в качестве стартового профиля используется отлив. На нем есть упор для панелей. Для панелей же толщиной 16 мм, конечно удобнее использовать специальный стартовый профиль, т.к. на нем есть специальный загиб, который фиксируется в пазу под кляммер в нижнем замке панели. У панелей 14 мм толщиной, такого паза нет (ну не крепятся они на кляммеры!), поэтому нижний торец 14 мм панелей просто ставится на упор отлива, а сама панель крепится к подсистеме саморезами\заклепками\гвоздями. Пример из каталога производителя: Изготовить подобный отлив вам смогут в любом цехе по гибке металла, из стали с полимерным покрытием, любого цвета.